드라이브 규격
드라이브 품명 ESD-EC-CD-30 ESD-EC-CD-60 ESD-EC-CD-120 ESD-EC-CD-200 ESD-EC-CD-400
주 전원 입력 전압 단상 200 ~ 240 V AC / 삼상 200 ~ 240 V AC ± 10 %
입력 전류 최대 정격 8.5 A (모터별 입력전류 규격은 모터규격표 참조)
정격주파수 (AC) 50 / 60 ㎐ ±5 %
제어 전원 (옵션) 입력 전압 24 V DC ± 10 % (제어 전원을 연결하지 않는 경우에도 주 전원에 의해 내부에서 전원이 공급되어 정상동작함)
소비 전력 4 W 이하
환경 온도 사용: 0 ~ 40 °C 보관: -25 ~ 70 °C
습도 사용: 85 % RH 이하(결로는 없을 것)
보관: 85 % RH 이하(결로는 없을 것)
내진동 0.5 g
고도 사용: 해발 1,000 m 이하
수송/보관: 해발 3,000 m 이하
보호 등급 IP20
기능 속도제어 범위 50 ~ 4,000 r/min
정격 회전 속도 3,000 r/min
속도 변동률 ±0.2 %/조건: 0~정격 토크, 정격 회전속도, 정격 전압, 상온
LED 표시 POWER, ALARM, RUN, ERROR
브레이크 제어 브레이크용 출력 커넥터
회생저항 제어 회생저항용 출력 커넥터
입출력 신호 입력 7 개의 가변 입력 (포토커플러 입력)
출력 2 개의 가변 출력 (포토커플러 출력)
사용자 소프트웨어 Ezi-SPEED Setting Program (Windows 7 이상)
EtherCAT 통신 규격
항목 규격
통신 규격 IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA402 드라이브 프로파일
물리층 100 BASE-TX (IEEE 802.3)
커넥터 · RJ45×2 (실드 대응)
· ECAT IN: EtherCAT 입력
· ECAT OUT: EtherCAT 출력
통신케이블 카테고리 5e (Cat 5e) 이상의 STP (Shielded twisted pair) Ethernet 케이블
전송속도 100 Mbps
통신거리 노드 간 거리: 100 m 이내
노드 어드레스 설정 EtherCAT ID 설정스위치 또는 컨피규레이션 툴을 이용한 방식
· EtherCAT ID 설정스위치로 설정하는 경우: 1 ~ 99 *1
· 컨피규레이션 툴로 설정하는 경우: 1 ~ 65,535
통신 사이클 0.25 ㎳ 이상
토폴로지 · Line (제품으로만 구성)
· Ring (지원되는 마스터를 사용)
· Tree, Star (EtherCAT 전용 스위칭 허브 사용)
통신프로토콜 · PDO (Process Data Object)
· SDO (Service Data Object)
지원 통신프로토콜 · CoE (CANopen application protocol over EtherCAT)
· FoE (File access over EtherCAT)
동기 모드 비동기 · Free Run 모드
동기 · SM2 Event 모드
· DC (Distributed Clock) Sync Event 모드
Process Data 설정 가능한 PDO 매핑 (Configurable PDO Mapping)
Sync Manager · SM0: Mailbox 출력
· SM1: Mailbox 입력
· SM2: 프로세스 데이터 출력
· SM3: 프로세스 데이터 입력
Mailbox(CoE) · SDO Request
· SDO Response
· SDO Information
· Diagnosis History
CiA402 드라이브 프로파일 · 속도 제어 모드 (VL: Velocity mode)
· 프로파일 속도 제어 모드 (PV: Profile Velocity mode)
· IO-Map 명령 모드 (MAP: IO-Map Command mode)
*1: 100 이상의 노드 어드레스는 내부 파라미터를 통해 설정할 수 있습니다
드라이브 크기
시스템 구성도
30, 60, 120W 전용
200, 400W 전용
외부 배선도