FASTECH
드라이브 규격
□: 모터크기
■: 출력축 형상
드라이브 품명 Ezi-SPEED-
EC-□-■-30
Ezi-SPEED-
EC-□-■-60
Ezi-SPEED-
EC-□-■-120
Ezi-SPEED-
EC-□-■-200
Ezi-SPEED-
EC-□-■-400
정격출력 (연속) 30W 60W 120W 200W 400W
전원입력 정격전압 단상 200~240V / 삼상 200~240V
정격 주파수 50/60Hz
정격 입력 전류 단상: 0.88A
삼상: 0.51A
단상: 1.55A
삼상: 0.90A
단상: 2.43A
삼상: 1.41A
단상: 3.42A
삼상: 1.97A
단상: 5.64A
삼상: 3.26A
최대 입력 전류 단상: 1.9A
삼상: 1.1A
단상: 2.8A
삼상: 1.7A
단상: 4.5A
삼상: 2.6A
단상: 5.47A
삼상: 3.16A
단상: 7.85A
삼상: 4.53A
정격 상 전류 0.21A 0.36A 0.85A 1.65A 2.37A
정격 토크 0.096N·m 0.191N·m 0.382N·m 0.637N·m 1.27N·m
순시 최대 토크 0.144N·m 0.287N·m 0.573N·m 1.15N·m 1.91N·m
정격 속도 3000r/min
속도 제어 범위 50~4000r/min
속도 변동률 ±0.2% / 조건: 0~정격 토크, 정격 회전속도, 정격 전압, 상온
디지털 입력 7개의 가변 입력
디지털 출력 2 개의 가변 출력
EtherCAT 통신 규격
항목 규격
통신 규격 IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA402 드라이브 프로파일
물리층 100 BASE-TX (IEEE 802.3)
커넥터 · RJ45×2 (실드 대응)
· ECAT IN: EtherCAT 입력
· ECAT OUT: EtherCAT 출력
통신케이블 카테고리 5e (Cat 5e) 이상의 STP (Shielded twisted pair) Ethernet 케이블
전송속도 100 Mbps
통신거리 노드 간 거리: 100 m 이내
노드 어드레스 설정 EtherCAT ID 설정스위치 또는 컨피규레이션 툴을 이용한 방식
· EtherCAT ID 설정스위치로 설정하는 경우: 1 ~ 99 *1
· 컨피규레이션 툴로 설정하는 경우: 1 ~ 65,535
통신 사이클 0.25 ㎳ 이상
토폴로지 · Line (제품으로만 구성)
· Ring (지원되는 마스터를 사용)
· Tree, Star (EtherCAT 전용 스위칭 허브 사용)
통신프로토콜 · PDO (Process Data Object)
· SDO (Service Data Object)
지원 통신프로토콜 · CoE (CANopen application protocol over EtherCAT)
· FoE (File access over EtherCAT)
동기 모드 비동기 · Free Run 모드
동기 · SM2 Event 모드
· DC (Distributed Clock) Sync Event 모드
Process Data 설정 가능한 PDO 매핑 (Configurable PDO Mapping)
Sync Manager · SM0: Mailbox 출력
· SM1: Mailbox 입력
· SM2: 프로세스 데이터 출력
· SM3: 프로세스 데이터 입력
Mailbox(CoE) · SDO Request
· SDO Response
· SDO Information
· Diagnosis History
CiA402 드라이브 프로파일 · 속도 제어 모드 (VL: Velocity mode)
· IO-Map 명령 모드 (MAP: IO-Map Command mode)
*1: 100 이상의 노드 어드레스는 내부 파라미터를 통해 설정할 수 있습니다
드라이브 크기
시스템 구성도
30, 60, 120W 전용
200, 400W 전용
외부 배선도