| 드라이브 품명 | EzPD-EN-A2A-H-MXIN3D3AB | EzPD-EN-A2A-H-MXIT4F7AB EzPD-EN-A2A-H-MXIT4F13AB EzPD-EN-A2A-H-MXIT5F18AB |
EzPD-EN-A2E-H-MXIN3D3EE | EzPD-EN-A2E-H-MXIT4F7EE EzPD-EN-A2E-H-MXIT4F13EE EzPD-EN-A2E-H-MXIT5F18EE |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 주 전원 | 입력 전압 | 24 V DC ± 10 % | 48 V DC ± 10 % | 24 V DC ± 10 % | 48 V DC ± 10 % |
| 입력 전류 | 최대 정격 8.5 A(모터별 입력전류 규격은 모터규격표 참조) | ||||
| 제어 전원 (옵션) |
입력 전압 | 12 ~ 48 V DC ± 10 %(제어 전원을 연결하지 않거나 제어 전원이 주 전원보다 전압이 낮은 경우에는 주 전원이 사용됨) | |||
| 소비 전력 | 4 W 이하 | ||||
| 환경 | 온도 | • 사용: 0 ~ 45 °C • 보관: -25 ~ 70 °C |
|||
| 습도 | • 사용: 85 % RH 이하(결로는 없을 것) • 보관: 85 % RH 이하(결로는 없을 것) |
||||
| 내진동 | 0.5g | ||||
| 보호등급 | IP20 | ||||
| 기능 | PWM 주파수 | 25 kHz | |||
| 전류제어 주기 | 40 μs | ||||
| 속도/위치 제어 주기 | 400 μs | ||||
| 속도제어 범위 | 0 ~ 8,000 r/min | ||||
| 인코더 인터페이스 | 앱설루트 인코더 | 인크리멘탈 인코더 | |||
| 다축 제어 | 최대 254축 구동(IP: 1 ~ 254 설정 가능) | ||||
| 포지션 테이블 | 256개의 모션 동작 저장 가능 | ||||
| 에러 종류 | 과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 인코더 접속 이상, 주 전원 저전압 이상, 인포지션 이상, 시스템 이상, ROM 이상, 모터 파라미터 이상, 주 전원 과전압 이상, 위치 오차 초과 이상, 비상정지 회로 이상 | ||||
| LED 표시 | 전원 상태, 서보 On 상태, 알람 상태 | ||||
| 브레이크 제어 | 브레이크용 출력 커넥터 | ||||
| 회생저항 제어 | 회생저항용 출력 커넥터 | ||||
| 입출력 신호 |
입력 | • 고정 입력: 3점 (LIMIT+, LIMIT-, ORIGIN), 포토커플러 입력 • 가변 입력: 2점, 포토커플러 입력 |
|||
| 출력 | 가변 출력: 3점, 포토커플러 출력 | ||||
| 토크 오프 | 고정 입력: 2점 (TQOFF1, TQOFF2), 포토커플러 입력 | ||||
| Ethernet 통신 | Ethernet 규격: 10BASE-T, 100BASE-TX 전이중통신방식 듀얼 포트 Ethernet 스위치 내장 |
||||
| 위치 제어 | 상대값 이동 모드 / 절대값 이동 모드 범위: 32비트 범위 | ||||
| 원점 복귀 | 원점 센서, Z상, 리밋 센서(+/-측) | ||||
| 사용자 소프트웨어 | Ezi-MOTION Plus-E(Windows 7 이상) | ||||
| 모션API | 모션 라이브러리 제공 (Windows / Linux 용) | ||||